메리놀병원 냉,난방시설 개선공사

페이지 정보

작성일 18-02-19 15:45

본문

1. 공사명 : 메리놀 병원 냉,난방시설 개선공사

 

2. 소재지 : 부산광역시 중구 대청동 4가 15번지

 

3. 공사기간 : 2011년 3월 18일 ~6월 30일

 

4. 공사범위 : 냉온수기, 증기보일러 및 기계설비교체

 

                

 항목

개선전

 개선후

 냉,난방 시스테을 흡수식 냉온수기로 교체

250RT 1대 : COP 0.8이하

200RT 1대 : COP 0.8이하 

 320RT 2대 : COP 1.44

 기존 보일러에서 고효율 보일러로 교체

 5톤 1대 : 82.6%

3톤 1대: 상기 동일

3톤 1대 : 92%이상

1톤 1대 : 92%이상 

 재증발 증기를 회수

 고온의 응축수가 재증발되어 대기로 방출되고 있음

재증발 증기를 회수하여 증발 응축수 감소 및 급수탱크 예열에 사용함 

 보일러 급수온도 개선

 기존 보일러 급수 온도를 60도로 공급

 고온의 응축수와 열교환하여 보일러 급수 온도를 90도 로 공급

 증기 누설방지

 밸브 기밀누설 및 노후배관에 따른 증기누설이 발생

밸브 및 배관, 부속 장치 교체로 증기누설 방지 및 열손실 방지 

 펌프(냉온수,냉각수) 교체 및 회전수 제어

 펌프의 노후에 따른 소비전력 증가, 운전효율이 다소 낮게 운전

 고효율 펌프 설치 및 회전수 제어를 통한 전력 절감