메리놀병원 냉,난방시설 개선공사
페이지 정보
작성일 18-02-19 15:45
본문
1. 공사명 : 메리놀 병원 냉,난방시설 개선공사
2. 소재지 : 부산광역시 중구 대청동 4가 15번지
3. 공사기간 : 2011년 3월 18일 ~6월 30일
4. 공사범위 : 냉온수기, 증기보일러 및 기계설비교체
항목 |
개선전 |
개선후 |
냉,난방 시스테을 흡수식 냉온수기로 교체 |
250RT 1대 : COP 0.8이하 200RT 1대 : COP 0.8이하 |
320RT 2대 : COP 1.44 |
기존 보일러에서 고효율 보일러로 교체 |
5톤 1대 : 82.6% 3톤 1대: 상기 동일 |
3톤 1대 : 92%이상 1톤 1대 : 92%이상 |
재증발 증기를 회수 |
고온의 응축수가 재증발되어 대기로 방출되고 있음 |
재증발 증기를 회수하여 증발 응축수 감소 및 급수탱크 예열에 사용함 |
보일러 급수온도 개선 |
기존 보일러 급수 온도를 60도로 공급 |
고온의 응축수와 열교환하여 보일러 급수 온도를 90도 로 공급 |
증기 누설방지 |
밸브 기밀누설 및 노후배관에 따른 증기누설이 발생 |
밸브 및 배관, 부속 장치 교체로 증기누설 방지 및 열손실 방지 |
펌프(냉온수,냉각수) 교체 및 회전수 제어 |
펌프의 노후에 따른 소비전력 증가, 운전효율이 다소 낮게 운전 |
고효율 펌프 설치 및 회전수 제어를 통한 전력 절감 |
- 이전글Weiss사 우드칩 카탈로그 18.02.19
- 다음글사출기(방사기)단열시공 결과보고서 18.02.19